Posté : 03-01-2017 18:54 icone du post

salut Pierre

pour les installations positive le R134a va disparaitre mais on pourra convertir au HFO si compresseur semi hermetique .

pour le negatif : obligation d’utilisé du CO² apres 2022 .
pour l'instant continue le RS50 ou autre , de toute façon c'est tjrs moins chers que le CO² en attente de prix plus attractif pour les petite puissances et tu peux toujours mettre du fluide apres en maintenance .

il y as sur le marché de plus en plus de petit équipement CO² de moins de 10Kw , il va falloir ce former c'est mieux même obligatoire !! fortich
voici dessous, jamais tester mais intéressant !!

http://admin.sanden-es.com/upload/espace/1/RetailCDU/fichesFR/SANDENFicheprod uitCDUM.pdf
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.