Posté : 14-04-2014 21:07
Citation :
detente
salut,
papate, les variateurs sur comp 400v vont de 20 htz a 70htz ce qui est déjà très bien suivant "les applications demandé", il n'y a de meilleur système, il ya les mieux adapté aux demandes qui sot très nombreuses en froid, n'oubliez pas que les i-cool et varie-speed si le var est en panne ne peuvent plus fonctionner tandis qu'avec un var conventionnel on peut marcher en direct a 50hts et réparer le var
100% D'accord avec ;
un bon dimensionnement de puissance
un DT des plus faibles possibles, l'a c'est sur c'est une économie considérable en K euros!!!!!(enorme)
matter la tronche a ces abrutis de BE qui est un vrai parasite a notre profession et en plus maffieux!!
honte pas d'accord avec les systèmes de régulations, les systèmes arrivent de plus en plus "plug en play" avec des hot-lines en béton en appuys pour régler, mais la formation c'est sur c'est évoluer techniquement.
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 entièrement d'accord avec tout ce qui est dis, les EC sont bien, mais pas terrible quand il faut les reparés, mais detente, la bonne quastion, c'est :
si tu as un ec qui crame, il serait interessant que tu rachete un EC avec une reprise de l'ancien afin de rendre la boucle plus ecolos . c'est ce qui est fait avec les compresseurs copeland .
Mais en effet , rien est fait actuellement pour eviter de les jeter , et en acheter un nouveau .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes