Salut,
pourquoi créer ce sous forum? simplement parce qu'il n'y a rien pour s’exprimer sans poser ou répondre à une question donnée(sauf erreur de ma part, je met le parapluie au cas ou
)
Je voulais partager une petite info sans retour de qui que ce soi car j'ai bien galéré il y a 2 jours pour résoudre mon problème, problème qui depuis est résolu. Je ne savais pas ou poster cette petite astuce alors je le ferais ici
Jeudi dernier j'arrive chez mon client sur une cf-
Evapo pris en glace, je le dégivre manuellement et j'entame mon analyse, tout était ok, je m'attaque alors a la régulation, un régulateur eliwell. Mais là surprise! régulateur bloqué par un pass, j'essaye le 22, le -19 le 35 ect, rien a faire, un petit malin à entrer un pass inconnu
Il me restait 2 choix, remplacer le regulateur, ou m'acharner a trouver le code! Ni l'un ni l'autre... après de longues recherche sur google (vive l'iphone au passage!) j'ai enfin trouver le sésame!!!
quelques soit le régulateur eliwell, il existe un code unique pour tous les débloquer, et ce code est le...
135
pour la suite, de cette anecdote, le dégivrage était réglé sur nul, et d'autre paramètres étaient totalement déréglés. La faute a qui? l'apprenti bouché nous à timidement avoué avoir touché aux touches en voulant nettoyer "le bloc" dans son jargon, trop fort!!! j'aurais pas réussi a faire mieux!
Peut être que certains d'entre vous connaissais l'astuce ou qu'elle à déjà était mis au grand jour sur un autre thème, mais je voulais partager simplement ma trouvaille parce que je doit dire que lorsque j'ai entrer ce fameux 135 c’était comme si je "cracké" la nasa !!
bonne journée a tous
ps: si vous connaissez d'autre pass pour d'autres marques je suis preneur, on ai jamais a l'affut de ce genre de couillus qui font d'eux nos clients