Forum » » Les vidéos » » Un chantier en froid Commercial
Posté : 29-09-2016 05:09
Citation :
Motiok
Salut,
Joli chantier, mais a quoi ça tourne ? quel puissance ? charge fluide des install ? et tout et tout !
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Salut Motiok,
Désolé de ne pas avoir répondu à tes questions, je n'ai plus la totalités des éléments pour te répondre. Cependant j'ai quelques
informations :
1 Centrale Zanot au R134a (avec caisson insonorisation) pour les meubles froid :
5 compresseurs Bitzer model 6Fe-44-40p (dont un compresseur variable).
Réservoir liquide 230 L (env).
Condenseur vertical STEFANI puissance 352 Kw a 45° press de cond
55 Dba (a 10m).(traitement polual Blyglod)
1 centrale Zanot au 134a (avec caisson insonorisation) pour les CF:
4 compresseurs Bitzer model 6FE -44-Y (dont un compresseur variable). Récup de chaleur.
Réservoir liquide 200 L (env).
Condenseur vertical STEFANI puissance (je n'ai plus l'info) Kw a 45° press de cond (traitement polual Blyglod)
55 Dba (a 10m).
1 centrale Zanot au 404a (avec caisson insonorisation) pour le dock négatif
3 compresseurs Bitzer
Réservoir liquide (je n'ai plus l'info).
Condenseur vertical STEFANI puissance (je n'ai plus l'info) Kw a 45° press de cond (traitement polual Blyglod)
55 Dba (a 10m).
Le tout à rentrer dans une boite à chaussure
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10970&forum=146