website logo
Auteur
avatar
fizz

Forum » » La climatisation automobile » » Station de récupération et bouteille de récupération.


Posté : 19-01-2020 11:23 icone du post

Citation : Jeff17 

Bonsoir.
Aujourd'hui je me suis heurté à un problème avec ma station de récupération. Après plusieurs récupérations qui ce sont passées sans soucis j'ai du changer de bouteille, et après avoir chargé 1,200kg j'ai remarqué que mon mano de sortie de station se trouvé à + de15 bar et ma station c'est mise en défaut.
Est-ce que vous auriez une idée de se que je dois faire?

 


Salut,
Tu récupérais du 410 ? Cela pourrais expliquer le problème si ta station n’est pas prévu pour le r410a......
Après ,peut-être une errreur de manip ,un clapet de bouteille défectueux ?
Pour info,les bouteilles de récupération ne sont jamais propres et encore moins tirer au vide à la différence des bouteilles de transfert.
Bon courage pour la suite, c'est en forgeant que l’on devient forgeron +1

jesors

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12384&forum=147