Forum » » La climatisation automobile » » charge de freon sur camion mercedez


Posté : 14-03-2010 11:52 icone du post

re,

ok ,j'aurais du aller voir ta présentation

bon, vu que tu as une balance emploi la au maximum, notamment quand tu récupères du fluide. (si tu le récupères...)
ici, vu que tu connais la quantité et que tu tires au vide, naturellement ne pas charger sur base des manos mais bien suivant les infos constructeur donc à la balance et 1,1kG
bien sûr que non, tu n'as pas besoin de station spécifique comme les garagistes; l'outillage frigoriste est bien meilleur !
peux tu répondre à mes demandes?? je les répète:
**tu dis: "...le circuit était pleins et lorsque j'ai tirer au vide..."
qu'as tu fait ? as tu récupérer le fluide puis tirer au vide? ou as tu tirer au vide avec le fluide présent??


**quelle méthode emplois tu pour remplir le système (tirage par l'aspiration du compresseur, simplement grâce au vide, ou avec une station pour pousser le fluide dans l'install) ? histoire de voir pourquoi seulement 150gr

merci et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.