website logo
Auteur
avatar
hydargos

Forum » » La climatisation automobile » » retour d experience R 290 dans voiture


Posté : 28-07-2015 09:35 icone du post

bonjour les amis,

encore une fois je mets mon grain de sel : ne confondons pas inflammabilité et explosivité, ce sont 2 choses differentes.

le matériel n'a pas besoin d'être anti deflagrant pour ce qui concerne l'inflammabilité, mais pour tout ce qui concerne les ambiances explosives.

le R290 est en groupe A3, soit hautement inflammable.

des gens comme Tecumseh ou Bitzer ont des gammes pour le R290

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9969&forum=147