website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » La climatisation automobile » » Problème montée pression soudaine


Posté : 23-07-2017 19:49 icone du post

Bonjour,

11 bars, soit47°C, pour une ambiance de 20°C ?
Ca ne vous choque pas ? Surtout avec une BP faible à -10°C, il n y a pas beaucoup d'énergie à rejeter.
Etes vous sur de la qualité du fluide ?
Y'a t'il une régul HP ? Quelle type de détendeur ?
Est ce le bon compresseur ?
On/off ou inverter ?
Marque et modèle de la machine ?
Le pressostat HP réglé à 25 bars ? Ca fait 77°C !
L'enveloppe des compresseurs HBP est à +60°C, certains monte à +65°C .

Les pressions, c'est déjà un bon début mais sans les deux températures fondamentales, sous-refroidissement et sur-chauffe, c'est difficile de vous répondre.
Avant de redémarrer la machine, faites une relation pression/température.
Mon impression est, soit ce n'est pas le bon gaz ou il y a de l'azote dans le circuit.

Cordialement


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11445&forum=147