t°relevée sur coude HP 35°C : je suppose que c'est sortie compresseur ?
Il n'est pas possible de refouler à 35°c avec une température de saturation à 48°C.
Evapo : l'air entre à +20 et évaporation à -5°C. Comme l'air sort à +13°C, ce n'est pas un problème de débit d'air.+20-(-5)=25K. Un delta aussi grand n'est pas bon.
La puissance frigo est faible. Deux possibilités : la batterie est sale, la saleté faisant office d'isolant, ou elle est mal remplis de fluide.
Vous avez marqué sortie +5°C en sortie, ce qui fait une surchauffe de 10K.
Une détente thermostatique tourne entre 4/7K et non 10K.

Avez vous fait le test des incondensables ? La machine doit être à l'arrêt longtemps et être à température ambiante. Mesurez la relation/pression température au manomètre et comparez la avec la température ambiante obtenue avec un thermomètre.
Testez votre thermomètre avec de l'eau dans beaucoup de glace (attendez quelque minutes que l'eau soit en surfusion), le thermomètre doit afficher 0°C
Cordialement