le delta sur l'air au condenseur est trop important 39 - 23 = 16k, c'est énorme!!
manque de débit d'air au condenseur!
bonjour Greg
oui mais dans ce cas tu n'aurais pas une BP à -10 pour une clim ta BP serais plus haute que la normale
ton delta sur l'air vient du fait que ta HP est trop haute ( + 53 )
il ne doit pas y avoir de bouteille sur le circuit pour faire le tampon , la détente doit être du type détendeur fixe ou capillaire
..