website logo
Auteur
avatar
inter1455xl

Forum » » La climatisation automobile » » Problème montée pression soudaine


Posté : 28-07-2017 16:48 icone du post

Ok, merci de ton intérêt pour mon problème.

Mais en fait, comme je l'avais marqué un peu plus haut, le problème de montée de pression soudaine, je l'avais solutionné.C'est le capotage du condenseur qui était resté ouvert pendant mon observation du voyant liquide.

Le seul problème qui me restait maintenant était une BP faible et une surchauffe et sous refroidissement trop importants.

A savoir:

EVAPO
entrée air 23°C
sortie air 9°C
sortie fluide 2°C

CONDENSEUR
entrée air 23°C
sortie air 39°C
entrée fluide 49°C
sortie fluide 34°C

COMPRESSEUR
BP 1 bar correspondant à -10°C
HP 13 bar correspondant à 53°C

Donc si je calcule bien:
surchauffe: 12°
sousref: 9°

Alors, est-ce toujours le détendeur? Ou alors il est bloqué fermé peut-être alors?

Voici les dernières infos sur le détendeur

Message édité par : inter1455xl / 28-07-2017 16:59


Message édité par : inter1455xl / 28-07-2017 20:41

icon_pieces jointes Pièces jointes 1

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11445&forum=147