Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » euwan groupe froid eau glacée
Posté : 07-03-2010 20:20
bonsoir abdel,ainsi que tous le monde,la sonde de temp je l'ai dejas changée,le groupe n'a que 3 sonde une de temperature ext,une de temp entrée d'eau,une de temp sortie d'eau,pas de sonde de refoulement mais un contact on of sur la ligne refoul qui doist s'ouvrir a 135 deg,un pressos hp qui est ok,une temp de conden a 39deg et une temp d'evap qui est ok la temp sortie eauiest programmée pour 12deg ,et entre a environ 18 deg,l'instal fonctionne parfaitement avec un hesterese de 4 degrés,le ventilo condenseur num 2 tourne rarement,le def h1 n'est quepour:la sonde de temp,coupure par hp mais je ne monte jamais en hp,relais de surintensité du compresseur ,et ouverture du contact thermostat refoulement,je precise que j'ai tous verifié, et avec la hot line daikin,mais eux sont plus fort avec les depannage clim!!! mais ce defaut ne survient que quand la temp exterieur et negative ,merci pour tes suggestionsCet article provient de Le site des frigoristes