website logo
Auteur
avatar
davejodo

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Gropue carrier eau glacée


Posté : 28-08-2010 15:02 icone du post

salut j suis nouveau j vient de m inscrire spécialement pour te repondre!!!

Je travaille pour une société qui est concessionaire de la marque carrier, grace a ça nous communiquons enormement avec les ingénieurs de chez carrier.

Pour moi une installation de 1987 ayant toujours tourné avec du r22 et avec de l huile qui date aussi car bien souvent on ne fais pas assez souvent les vidanges d huile du compresseur.on ferait mieux de pas trop changer.

Nous travaillons avec de l'huile suniso 3gs et du r-22t nous travaillons aussi avec du r-437a de chez Dupont (je pense... car j suis pas encore très habituer entre r417a r427a et r437a etc).

Donc moi je ferait vidange et récupérations des fluides , j'éffectuerais le travaille sous atmosphère contrôlée (azote c est le plus simple), changement déshy, filtre à l huile, huile 3gs et du r-22t. tous simplement

Rien ne vaut le travail manuel!!!!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2335&forum=148