Oyé Oyé amis frigoristes,

J'attire votre attention ce mation concernant une belle boulette que j'ai fait hier soir en effet j'ai remplacé un cp sz 120 de chez Danfoss sur un Carrier 30rho90 mais j'ai oublié lors du tirage au vide de raccordé la communication d'huile avec le 2ème cp ce qui fait que mon circuit a été tiré au vide une nuit ouvert

Que puis-je faire pour rattraper ma connerie sachant que de l'air humide avec ça est venu pollué mon circuit ? Faut'il que je remplaçe l'huile neuve ?