Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane RTAD 100 chiller
Posté : 01-02-2011 20:03
salut doug et bonne soireé a ts
ton groupe ils sert pour quelle aplication?
refroidissement confort,ou refroidissement industriel,industriel basse T°,et/ou stokage de glace?
le paramettre basse T° ( de nuit) est il activée ou pas?
je n ai pas le schema elec,mais pour un demmarage etoile/triangle a transition fermée,tu as
4 contacteur je ne sais pas comment trane les a nommés sur ton groupe,mais disons que tu as un
km1 (contacteur principale) un km2 pour le couplage triange,un km3 pour l etoile,puis un dernier km4 et c est celui ci qui permet de faire la transition entre l etoile est le triangle,donc verrifier que le km4
( mais je repete je ne sais pas cooment ils sont nommés) fait bien son boulot et que lorsque le km2 se declanche que le km' ne reste pas enclenchée.est il possible d avoir le schema elec de ton instal?
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3001&forum=148