Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Carrier 30HXC280


Posté : 24-02-2011 19:53 icone du post

Re Adel,

Il s'agit d'un groupe eau/eau équipé de compresseur bis-vis à engrenages, pour l'essai à 100% j'ai pas encore eu trop le temps de le faire...Je connais bien la pro-dialog je pratique souvent et j'ai la doc. Je ne pense pas à problème sur la partie eau évap comme condenseur parce que mon circuit b a une relevé de focntionnement correct, et ni un manque de charge étant donné le sous refroidissement très élévé Je pense plutot à une prédétente dans le condenseur. Le refroidisseur 30HXC utilise un échangeur qui est une combinaison de condenseur et de séparateur d’huile. Il est monté au-dessous de l’évaporateur. Le gaz de refoulement quitte le compresseur et circule à travers un silencieux externe jusqu’au séparateur d’huile qui constitue la partie supérieure de l'échangeur. Il pénètre dans le haut du séparateur où l’huile se trouve séparée du gaz, et passe ensuite dans la partie inférieure du réservoir où le gaz est condensé et sous-refroidi. Une seule virole est utilisée pour desservir les deux circuits de fluide frigorigène. Il y a une plaque tubulaire centrale qui sépare les deux circuits de fluide frigorigène.

Merci d'avance Doug