website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Carrier 30HXC280


Posté : 24-02-2011 20:34 icone du post

re
mea culpa , je pensait que c etaitr un condenseur a air ,je sais tres bien que le soucis
n est pas liée a un monque de charge,mais ce que je voulais dire c est qu avec la doc specifique
a la serie de ton groupe tu pouras avoir les manipe a faire,entre autre pour calculer la SC,le SR
les endroits precis,ainsi que les conditions precises,pour ces mesures,sachant que les condenseur carrier sont volantairement surdimmensiones
c est pourquoi selon la nature du fluides,le type des echangeurs,ils ont des facons differantes pour avoir le bon SR et la bonee SC.
la manip que tui decrit dans ton 2eme poste c est lorsque tu pense qu il y a un monque de charge,ils preconisent de proceder par rajout de 2kg
je crois, jusqua ce que les bulles desparaissent du voyant ( bien evedement a 100% de puissance et en suivant la manip decrite sur la doc que tu as).
sachant qu un SR de 10 a 12K n a rien d anormale sur ce type de groupe ( les groupes eau glacee,certains roof top,les appareille de grosse puissance)
cordialement


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3122&forum=148