Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Carrier 30HXC280
Posté : 24-02-2011 21:05
re doug
non je n y crois pas du tt,n oublie pas que ton circuit n etait pas a 100% de sa puissance ,donc le debit masse
etant legerement plus faible que la normale,plus un condenseur surdimensionné ,c est tt a fait normale que le liquide
soit tres bien sousrefroidis.
ps: tu dis sauvant dans tes postes que tu as fait un relevé complet de tes interventions
mais tu ne nous les communique
pas
plus d infos = aproche plus juste de la ou les raisons du probleme
quels etaient les deltas sur l eau,delta totaux,le pincement de ton groupe etait de combien?
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3122&forum=148