Posté : 09-04-2011 13:35 icone du post

Salut,

Comment se comporte la Hp ? Pression de condensation, température de l'air extérieur dans le cas d'un condenseur à air ?
Au niveau des pressions de l'eau glycolée, aspiration et refoulement de la pompe de circulation ?
Si possible référence de la machine, pour avoir une idée.

Je cite :
"J'en conclu a un encrassement de l'evap mais quand je regarde le voyant liquide, il n'y a quasiment pas de liquide qui passe"

Dans ce cas là, la surchauffe devrait être très grande, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a un mauvais échange dans l'échangeur, mais d'un autre côté le ΔT sur l'échangeur est bon, donc l'eau reste suffisamment longtemps dans l'échangeur pour être refroidie.

C'est folklorique mais on dirait que l'évap. est encrassé et que le débit d'eau n'est pas suffisant, en même temps ! Plus le problème du voyant qui n'a pas de liquide ! Ça fait beaucoup

Et puis s'il n'y a pas de liquide, ton sous refroidissement devrait être plus que mauvais. Le voyant est peut-être devenu opaque. Donne nous les infos demandées pour éclairer un peu le schimilibiblicks.