Posté : 12-04-2011 20:22 icone du post

Salut

à ta place je ferai un désembouage des évapos, en commençant par un circuit et si c'est concluant faire le second évap.
petite question à deux francs: les pompes eau glacée tournent dans le bon sens?
pour le sens de circulation des PEG je suis tout à fait d'accord avec toi, on doit privilégier en premier lieu l'évaporateur
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas