website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » rooftop


Posté : 19-04-2011 20:54 icone du post

salut

vraiment bizarre ton install: voyant liquide vide avec une surchauffe proche de 0 ça ne vas pas ensemble, moi je dirais plutot voyant plein de liquide et qui se vide à l'arrêt.

Ce que je ferais: récupération du fluide frigo + pesage + comparaison avec la charge normalement plaquée sur la machine. Tu auras une idée de ta charge, ensuite recharge complète en vérifiant bien sc et sr. Si c'est un fluide à glissement, recharge en liquide obligatoire. Commencer par le circuit qui fonctionne le mieux.
En fonction des valeurs de fonctionnement si ce n'est pas concluant désembouage de l'évaporateur

Petite piste à étudier: présence d'huile dans tes évapos d'ou réduction de l'échange et bp basse
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3274&forum=148