Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Défaut HP sur automate CIAT connect ??
Posté : 14-08-2011 01:48
Bonjour
après avoir perdu du temps sur une panne vicieuse arrivée sur un chiller POWERCIAT de 2004 muni d'un automate XtraCONNECT je me suis dis que ca pouvais profiter a d'autres
alors voila défauts HP intempestifs sans signes extèrieurs visibles ni conditions particulières
Compresseur bitzer CSH a 100%
T°evap :2°C
T°asp : 10°C
S/C : 8°K
T°C : 42°C
T°ref : 72°C
désurchauffe :30°K
T°liquide après eco : 24°C
T°E/S eau glacée : 11/8 °C
pdc de l'évap multitubulaire: 0,7 bar ( correct)
le pressostat du circuit est un texas instrument cylindrique a réarmement manuel mais il ne se déclenche pas, le réarmement sur l'automate suffit
.
Alors quelqu'un voit d'ou ca peut venir ?
Je précise que y a un piège.