Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Défaut HP sur automate CIAT connect ??
Posté : 14-08-2011 09:39
Et bien déjà est ce que l'automate reçoit la bonne information du capteur .
Si ta hp est dans les clous et que ca saute ,pb du capteur ,de la liaison capteur/automate
Sinon voir coté programmation si c'est possible ,savoir si une autre info peut afficher ce défaut.
A combien de HP le défaut apparait?
Est ce un pic de pression?
Voila les questions que je me poserais ,ensuite j'éliminerais les causes une par une.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3682&forum=148