Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Défaut HP sur automate CIAT connect ??


Posté : 14-08-2011 09:39 icone du post

Et bien déjà est ce que l'automate reçoit la bonne information du capteur .

Si ta hp est dans les clous et que ca saute ,pb du capteur ,de la liaison capteur/automate

Sinon voir coté programmation si c'est possible ,savoir si une autre info peut afficher ce défaut.
A combien de HP le défaut apparait?
Est ce un pic de pression?
Voila les questions que je me poserais ,ensuite j'éliminerais les causes une par une.