website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Défaut HP sur automate CIAT connect ??


Posté : 14-08-2011 11:05 icone du post

Aller je te donne la réponse :

*Mauvais retour d'information du contact auxiliaire du contacteur compresseur !!

Donc si ton compresseur démarre et que l'auxiliaire de retour d'état pinaille un peu, ce qui est arrivé sur le matériel ABB monté d'origine sur cette machine, et bien ton automate t'affiche un défaut HP !!

Va t'en trouver ca !!

J'ai eu l'info auprès du SAV CIAT après 3 mails et au moins 8 heures de recherche-essais sur la machine.

Sur certaines machines CIAT le pressostat HP est en série sur la chaine de secu du compresseur et du coup c'est le seul moyen qu'a l'automate de detecter une coupure HP, mais sur cette version de l'automate il avait bien une entrée dédiée a ce pressostat , donc je vois pas l’intérêt de conserver ce fonctionnement ??

Vicieux non ?

Mais tu avis dviné c'est bien un "problème" de programmation


Message édité par : chouchen56 / 14-08-2011 11:06


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3682&forum=148