website logo
Auteur
avatar
cedric29

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » défaut huile sur groupe ciat


Posté : 27-08-2011 23:08 icone du post

le pressostat d'huile est en secu si le delta p entre bp et sortie de pompe a huile est trop faible pendant un certain moment.
le bi-lame chauffe ,jusqu'a coupure.
A combien est ce delta p?
est ce vraiment un probleme de delta p ou autre?
est ce que la pompe a huile ce désamorce ou je ne sais quoi ?


Cet article provient de Le site des frigoristes