Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » défaut huile sur groupe ciat
Posté : 30-08-2011 21:29
Salut
Si tu peux et si tu en a le temps, le jour ou il fait bien chaud (comme en ce moment ) tu débranches ton pressostat hp qui enclenche la 3ème rangée de ventilos et tu mesures le refoulement de ta pompe à huile.
Au moins tu pourras vérifier le delta P de ta pompe et réellement voir ce qui se passe
Enfin moi c'est ce que je ferai, pour comprendre. Rien n'est plus pénible quand on ne comprend pas ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on avance
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3718&forum=148