website logo
Auteur
avatar
Fogel

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » défaut huile sur groupe ciat


Posté : 02-09-2011 22:56 icone du post

désolé de répondre que maintenant, moi a mon avis la hp monte donc la bp suis ce qui crée une différence trop faible entre la bp et la pompe à huile donc sa coupe mon pressostat huile.

vu que il y a pas eu de grosse chaleur le groupe arriver toujours à réguler plus ou moins.

et pour le hp régul brancher à l’envers a mon avis un abrutit qui est venu avant qui comprenez rien et qui a pas su remettre la cosses au bon endroit... ce qui est sur c'est que d'usine sa peut pas sortir comme sa. donc ou un mec de ma boite mais il sen est pas venter, ou un autre frigoriste...ou rigolo plutôt.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3718&forum=148