website logo
Auteur
avatar
chouchen56

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - central air/eau carrier


Posté : 10-09-2011 11:28 icone du post

Salut a tous.

Tout d'abord je trouve un peu dommage de ne pas placer ce post dans la toute nouvelle section dédiée aux groupes d'eau glacée.
Mais bon c'est juste comme ca ...

alors la première chose qu'il te faut contrôler c'est le débit d'eau dans l'évap.
vérifie que ta pompe tourne , c'est une pompe monophasé donc pas de risque de mauvais sens de rotation , vérifie le débit de cette denière avec la courbe de pompe noté dans la doc et les pression entrée sortie du groupe ( vanne de purge et de vidange avec un mano monté dessus, le même pour éviter les décalage ), référe toi a la vitesse sélectionné, elle dépend des perte de charge de ton réseau en sortie du groupe.:

http://www.carrier.fi/dm/file.phtml?id=422


ensuite le contrôleur de débit et le contrôleur d'ordre de phase si c'est un modèle triphasé .

a savoir que meme sur ces appareils tu as une fonction diagnostic avec des codes défauts qui apparaissent sur la commande intérieure ( noté dans la doc )

Bon courage

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3761&forum=148