Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane RTAD 100 chiller- CP à vis
Posté : 14-10-2011 07:40
salut, il me semble que sur ce modele de compresseur (gp2) chez trane tu as 2 electrovannes pour la modulation de puissance de 60 à 100% quand à la n°3 elle sert à "sauter le pas de 30 à 60% fixe (reduction de puissance basique)
en gros tu demarre à 30% puis tu passe d'un coup à 60% de charge et apres tu module la puissance de 60 à 100%
pour le module de demarrage je crois que le fait de faire une transition au demarrage du compresseur laisse le temps a la regul de voir s'il y a un souci sur la machine et peut etre que les enroulement en "prennent moins dans la gueule" (c'est que sa tire une vis au demarrage...)
pour anecdote sur un modele similaire un contacteur resté a moitié bloqué à cause d'un additif
reponse de la regul au demarrage inversion de phase en meme pas une seconde
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3865&forum=148