Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » RHOSS THAE 4110T
Posté : 24-10-2011 08:26
salut a tous
Les scrolls sont deja equipé de sharder en partie basses .
L'huile c'est de l'ester Emkarate RL32-3MF 4 litre par CP est 2 cp par circuit.
je vais vidangé les 2 circuit ,car le premier est en fuite même s'il n'est pas vide c'est sur qu'il n'y a plus 42 KG de 407 et je vais changer tous les flex par securité et je recharge en 407 neuf
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3894&forum=148