Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Implosion bache tampon


Posté : 07-11-2011 23:54 icone du post

je penche pour un ballon non purger (purgeur boucher par boue)et une descente très rapide en température.
L'air occupe un volume à une certaine température et un volume inférieur à une température inférieur se qui peut plier ton ballon!
vérifie l'étalonnage des sondes entre sortie eau glacée (défaut récurant)