Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Implosion bache tampon
Posté : 07-11-2011 23:54 
je penche pour un ballon non purger (purgeur boucher par boue)et une descente très rapide en température.
L'air occupe un volume à une certaine température et un volume inférieur à une température inférieur se qui peut plier ton ballon!
vérifie l'étalonnage des sondes entre sortie eau glacée (défaut récurant)
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3952&forum=148