J'ai fait test à l'azote

ETUDE:
En utilisant Dancap j'ai trouvé 1m20 en 20/10e pour du R407c. A la louche j'ai estimé 1m30 en 20/10e pour le R410a.
delta P estimé a 17.5 bars ou 18 bars

TEST:
Poussé stabilisé à 25 bars en HP
Bp stabilisé à 8 bars après le capillaire

j'ai laisser le réseau ouvert derrière pour chasser en continue l'azote.

delta p = 17bars
Résultat OK

je vais faire le test avec le r410a demain pour comparer les résultat sur la perte de charge.