Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a
Posté : 09-11-2011 17:14
J'ai fait test à l'azote
ETUDE:
En utilisant Dancap j'ai trouvé 1m20 en 20/10e pour du R407c. A la louche j'ai estimé 1m30 en 20/10e pour le R410a.
delta P estimé a 17.5 bars ou 18 bars
TEST:
Poussé stabilisé à 25 bars en HP
Bp stabilisé à 8 bars après le capillaire
j'ai laisser le réseau ouvert derrière pour chasser en continue l'azote.
delta p = 17bars
Résultat OK
je vais faire le test avec le r410a demain pour comparer les résultat sur la perte de charge.
Merci
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3959&forum=148