Salut les givrés,
Comme dit au départ de ce sujet, j'ai ecrit que j'avais mon idée pas que j'avais assurément la réponse!c'est pour cela que toutes les vues de chaqun sont importantes.Et il est vrais que dépanner une installation sur le net es d'autant plus dure
Mon idée: Groupe hors tension suite à une température trés basse gel sur la partie haute du ballon (tampon de glace environ 1 tiers du volume soit 170 Kg env) avec obturation du purgeur. les vannes étant fermées le surplus de préssion et le gel se faisant casse la petite vanne de vidange en partie basse.L'eau étant plus présente dans la partie basse du ballon le brusque décrochement du tampon de glace réalise une trés forte dépression et plie instantanement le ballon (comme déja dit déja rencontré sur cuve vinicole.
Certain diront que c'est impossible mais sur la cuve vinicole lors de l'incident il a été retrouvé le dique de glace en partie basse .Cependant je peux entendre les différantes version.
Je remercie les givrés du site pour ce sujet qui a été débatu . PS le défaut DRIVER quand à lui sur cette machine est due à l'arrêt prolonger en été étant au R 410faite monté la pression sur la partie BP et le capteur en place ne lis plus la pression car il dépasse l'echelle du capteur donc défaut DRIVER. Pour l'enlevé il faut appuyer sur les contacteurs de puissance afin de redecendre la pression BP et acquiter le défaut.Ne pas remplacer le capteur ou le DRIVER.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3952&forum=148