Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a
Posté : 10-11-2011 16:12
Citation : Joub
Bonjour à tous
En faite j'ai perdu un peu de notion en perte de charge, mais je me disais que d'un fluide à l'autre ou d'un état à l'autre la viscosité ainsi que la masse volumique est différente et donc la longueur nécessaire pour faire chuter la pression pouvait être différents.
Perte de charges linéaires en méca flux:
dP=rho*((fLV²)/(2D))
rho, masse volumique du fluide en kg/m3
dP, perte de charges en Pa
L, longueur en metre
V, vitesse en m/s
D, diametre int. en metre.
f, coefficient de Colebrook, si régime laminaire (voire Nb Reynolds= alors = Re/64.
Bonjour,
Tu vas pouvoir réviser:
http://fcslab.snu.ac.kr/htm_4/4-4/Experimental%20Investigation%20o f%20the%20Performance%20of%20R22,%20R407C,%20and%20R410A%20in%20Several%20Capil lary%20Tubes%20for%20Air-Conditioners.pdf