Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a
Posté : 14-11-2011 19:16
Citation :
Lukycold
les givrés,
J'ai réalisé un drop-in sur une étuve et j'ai rencontré le problème du capillaire aussi, avec l'assurance que le fluide de transition que j'allais utiliser ne serait pas longtemps présent (période R 502). j'ai utilisé une vanne à pointeau réglable SWAGELOK type :SBrass JN Series Screwed-Bonnet Needle Valvesalut. Certe je risque de me faire assassiné par les puristes. Mais si tu veux pas t'embêter. Milles excuses par avance au puriste!
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour,
Je ne vois pas ou cela est choquant, un détendeur pointeau réglable = capillaire (sauf que ça joue pas dans la même cour ..)
Capillaire= utilisation surtout ptit froid
Détendeur pointeau = utilisation surtout Gros froid
Sinon même fonctionnement, a si un avantage de réglage avec le pointeau
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3959&forum=148