website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a


Posté : 15-11-2011 07:32 icone du post

Salut les givrés
Effectivement Christ j'ai réalisé le Drop-in sur une étuve de déverminage de marque MPC (Matériel Physico Chimique) dont la société n'existait plus j'ai donc réalisé la mise en place de cette vanne pointeau (à réglage fin)sur un circuit avec compresseur DORIN de puisssance 5.5 KW et cela doit encore fonctionner depuis.Aprés j'en est posé un peu partous sur les étuves. Cependant il est vrais que cela coute trés cher.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3959&forum=148