website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Comment dimenssioner un détendeur capillaire au R410a


Posté : 15-11-2011 18:43 icone du post

Citation : Joub 
les détendeurs automatique de type AEL chez honeywell coolling par exemple. Pas chère et fiable on s'en sert pour les petits refroidisseurs au compresseurs piston. C'est ni plus ni moins un capillaire réglabe.

Nonjour,
Un détendeur pressostatique ne se comporte pas tout a fait comme un détendeur capillaire, dans la mesure ou il maintient une pression constante dans l"évapo
Attention a l'application : dans le cas de charge variable a l'évaporateur , on peut injecter trop loin ...
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3959&forum=148