Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Panne mistere
Posté : 15-11-2011 19:53
Bonsoir a tous
Je suis intervenu hier sur un groupe a eau glacée ciat. A mon arrivé le disjoncteur différentiel principal été tombé. Je le réenclenche et retourne a mon groupe. Mon premier compresseur manoeurop s'enclenche puis l'autre suis. Jusque la rien d anormal je retourne au camion et quand je reviens je trouve le groupe disjoncté de nouveau
Je vais donc le réenclencher et reste devant le groupe. Mon premier compresseur démarre et quand le deuxième suis paf sa redisjoncte
. je decide donc de debrancher le deuxieme compresseur et la bingo le groupe fonctionne
. N ayant pas de megaohmetre je ne peux pas donc verifier si un enroulement et a la masse
.
Je reviens donc ce matin pour finaliser mes essai. je rebranche mon compresseur ( ces un compresseur hermetique avec deux moteur a l interieur ) et en enleve un sur deux et ma le compresseur tourne normalement
Quel chance j aurai debrancher le bon compressuer du premier coup
je doute alors je decide remettre les deux et suprise sa fonctionne
je reste devant pendant au moins deux heure en le faisant demarrer arreter en augmentant le point de consigne mes il ne disjoncte plus
et je suis repasser ce soir et il a fonctionné correctement toute la journé quelqu un aurait il une idée merci d avance
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3994&forum=148