Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Panne mistere
Posté : 15-11-2011 20:39
Bonsoir,
Faire un test d'acidité de l'huile.
Les enroulements sont peut etre limites.
Vérifier au megohmmetre les enroulements.
Moteur chaud, moteur froid, il peut y avoir des défauts d'isolement plus ou moins important.
Aprés, l'accumulation de plusieur recepteurs électrique (comp 1 + comp 2 + VC ) en léger défaut d'isolement électrique peut faire tomber un differentiel, au moment ou l'un de ces appareil est enclenché.
Voici voilou pour mon avis....
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Cet article provient de Le site des frigoristes