website logo
Auteur
avatar
Poraki85

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Panne mistere


Posté : 15-11-2011 20:48 icone du post

Citation : booster 

Bonsoir,
Faire un test d'acidité de l'huile.
Les enroulements sont peut etre limites.
Vérifier au megohmmetre les enroulements.
Moteur chaud, moteur froid, il peut y avoir des défauts d'isolement plus ou moins important.
Aprés, l'accumulation de plusieur recepteurs électrique (comp 1 + comp 2 + VC ) en léger défaut d'isolement électrique peut faire tomber un differentiel, au moment ou l'un de ces appareil est enclenché.
Voici voilou pour mon avis....
 


Pour le teste d'huile ok mes pas de mégohmmètre sous la main mes je te remerci pour ton avis

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3994&forum=148