salut
Sur ce type de compresseur MT 320 au R22 certainement, j'ai dejà eu plusieurs fois un probleme identique, une disjonction intempestive puis la disjonction totale du compresseur, et là quand on l'ouvre on s'apercoit qu'un des cables d'alimentation des 2 compresseurs est tomber de sa fixation puis a frotter contre une tuyauterie ( souvent Hp de l'autre compresseur). Apres si l'huile est acide et presence d'humidite, regarde si le niveau d'huile dans le compresseur n'est pas trop haute, on as dejà eu des probleme de disjonction car le niveau d'huile etant au dessus du normal, les cables sortant du connectique vibrer avec l'huile et une casse du cable est apparue .
A+
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.