website logo
Auteur
avatar
Poraki85

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Panne mistere


Posté : 15-11-2011 21:42 icone du post

Citation : christ59 

salut

Sur ce type de compresseur MT 320 au R22 certainement, j'ai dejà eu plusieurs fois un probleme identique, une disjonction intempestive puis la disjonction totale du compresseur, et là quand on l'ouvre on s'apercoit qu'un des cables d'alimentation des 2 compresseurs est tomber de sa fixation puis a frotter contre une tuyauterie ( souvent Hp de l'autre compresseur). Apres si l'huile est acide et presence d'humidite, regarde si le niveau d'huile dans le compresseur n'est pas trop haute, on as dejà eu des probleme de disjonction car le niveau d'huile etant au dessus du normal, les cables sortant du connectique vibrer avec l'huile et une casse du cable est apparue .

A+
 

Bonsoir christ59
oui ces exactement ce type de compresseur je te remerci pour tes info je verifirai sa dans la semaine et vous tiendrai au courant

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3994&forum=148