Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Panne mistere
Posté : 16-11-2011 18:33
Salut,
J’ai eu il y a peu une panne similaire sur un groupe de marque TRANE, il disjonctait de temps en temps au différentiel. Arrivé sur site constat du déclenchement et vérification des isolements pas de défaut ! Et le défaut c’est reproduit plusieurs fois. Après recherche plus poussé je me suis rendu compte que le défaut venait du câble de puissance entre le TGBT et le groupe froid, et lors de mon contrôle je sectionnais le générale je ne percutais pas sur le fait de ne pas avoir contrôlé mon câble venant du TGBT. Le défaut venait de la tête de câble arrivant dans le groupe froid. Résultat Accumulation d’humidité due au dénudage réalisé au cutter + tête de câble non scotché ou manchonné = court-circuit lors de forte humidité. Le passage du câble étant aussi entre l’air chaud du condenseur et l’armoire électrique (interne au GF) a du aider peut être !
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3994&forum=148