Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Maintenance corrective compresseur REFCOMP
Posté : 21-11-2011 17:29
Salut les givrés,
Suis à la recherche de la vue éclaté mécanique ainsi que des couples de serrage sur un compresseur de marque REFCOMP model SRC - S - 255 - L4 H année 2007.Le fournisseur n'est pas capable de ma donner les documents pour que je réalise cette inter.
Je dois réaliser une maintenance corrective sur ce compressseur qui me pose le problémme suivant. Coupure contrôleur de débit d'huile suite.Montage à la pate BLEU (Ca rappel un post concernant l'utilisation de cette pâte ??)
J'ai commandé les kits correspondant Cartouche d'huile , contrôleur de débit.
Et kit joint complet.
Si quelqun connait ce type de compresseur je suis preneur !!!
Merki
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4017&forum=148