website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Carrier 30SZ


Posté : 29-12-2011 19:37 icone du post

salut doug et bonne soiree a ts
comme la deja dit luky,tt depond des mesures que tu as prise immediatement apres avoir constaté le probleme.
nous avons deja rencontré le meme souci,nous avons immediatement enlevé le cp envoyer a l atelier chez nous ou il a ete vidé de son huile,rincé plusieur fois,decapeurs thermique au cul avec tirage au vide,cassage du vide a mainte reprises,apres controle elec,il a ete reinstallé sur le circuit qui lui meme a subit les memes intervention,et un dernier tirage au vide prolongé et depuis plus d un an ca tient la route.dans notre cas l intervention a ete immediate c est a mon sens ce qui a joué en notre faveure.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4185&forum=148