Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » TRANE LA BLAGUE !
Posté : 01-03-2012 19:32
Citation : fifidelasorbe
Alors sa réponse qui ressemble en tout point à celle de chouchen: il faut télécharger le logiciel techview sur le site de trane, raccorder un cable série sous l'écran tactile et reparamétrer la pièce changée.....
Comme ça, ça a l'air simple j'espère que sur la machine il en sera de même
Oui en effet FIFI c'est très facile d'utilisation ce soft de chez TRANE, je m'en servais il y a maintenanat 6 ans déja pour un groupe d'eau glacée dans les premieres séries utilsant le CH530 ( d'ailleurs plusieurs intervention de TRANE pour mise a jour du Hardware ), le seul hic c'est la connexion par port série RS232 qui n'est plus du tout courante sur les ordinateurs portables modernes.
On est donc obligé d'utiliser un convertisseur USB/série , je conseille d'acheter de la qualité car sinon grosse prise de tête
Une autre solution consiste a investir dans une carte d'extension type PCMCIA ou express card .
Bonne journée
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4474&forum=148