Posté : 10-03-2012 14:42 icone du post

Citation : frigopathe 

salut,
dans notre parc nous avon 1 ciat, powerciat lx2800, un pot de pu. conception ou installation, aucune idée mais, fuites à repetition sur les condenseurs (batterie en V) donc on change evidemment l'ensemble,
défaut sur cette gamme de machine a une certaine époque, mais accesibilité pour réparation correcte

patte de fixation des motos condenseur qui cassent notamment sur les premiers étages car le couple au démarrage est énorme et l'option variateur de vitesse n'a pas été accepté
GROS DEFAUT DE CHEZ CIAT qui m'as valus ien des tracas, et ca étalé sur plusieurs années de production


certains paramétres de régul n'ont modifiables, par exemple le dif sur l'eau est fixe à 1°c, donc démarrage des vis trop fréquent
étrange ce que tu écris sur le différentiel , mais je reconnais que la répartition de la puissance sur les POWERCIAT est très mauvaise, sur un 1850 HPS par exemple : CP1 : 66% de la puissance et CP2 : 33%, et le 1 est demandé régulièrement même si la cahrge thermique est adapté a laissé fonctionner le N°2 , d'ou des courts cycles du 1, c'est pas ce qui fait du bien aux vis BITZER


échangeur tubulaire percé sur l'un des circuits
et au niveau du gaz cette pourriture de R407C
par contre nous avons un groupe à eau glacée Daikin, mis à part une large gamme de bobines, relais et autre pieces en 115volts, et une large variété de fusible tous plus étranges les uns que les autres.
aprés une grande gamme de trane, pas de pb particuliers tant que ca marche.
bah c'est ça aussi !!!!
 