website logo
Auteur
avatar
Lukycold

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - Avis differentes marques


Posté : 12-03-2012 11:15 icone du post

Salut les givrés,

Pour ma part j'ai exploité des groupes à eau glacée en cave coopérative vinicole de marque différentes trane daikin et les 2 fonctionnent bien dans la mesure ou il n'ont pas été (ou vont l'être) exposé aux produit corrosif utilisé chez les vignerons.

A ce jeu là Trane sort grand vainceur avec sont traitement anti corrosif (blak epoxy)
Le daikin lui m'a percé les condenseurs plusieur fois.


Ensuite il faut connaitre votre besoin (sagit-il d'un process) au part cas la sélection d'un groupe à eau glacée doit être faite en consequence (2 circuits séparé puissance 2 /3 1 /3 pour la redondance ou 50 / 50) .

Je croit avoir lu plus haut qu'il a été selectionné un groupe à 2 circuits donc la dessus tout baigne.

Le choix du fluide frigorigène de type industriel peux aussi avoir sont importance (R134 A).

Pour l'avoir utilisé sur des machines de type process c'est un fkuide que je recommande, cependant il faut aller dans des puissances assez haute.


Pour la maintenance il est vrais que trane est cher si vous prenez un groupe à vis.
Mais je ne pense pas que vous soyez à c'est niveau de puissance.
Un groupe équipé de compresseur de type scroll (spiro-orbital)de marque trane ou daikin semble un bon choix.

Et il ne sera pas necessaire de faire appel aux constructeur pour la maintenance;

Par contre il vous faudra un prestataire qui sait ce qu'il fait sur un groupe d'eau glacée.Sa longévité en dépend.

Ces fabricants de premier ordre ont des produits de trés bonne facture avec un service aprés vente qui pour ma part a toujours bien fonctionné.

Quant à C..t je ne voie de quel marque vous parlez messieurs???lol

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4497&forum=148