website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » [Résolu] - groupe eau glacée Ciat


Posté : 13-03-2012 21:28 icone du post

Salut

Est ce que tu es obligé de changer le R22 ?
Le R22T (R22 recyclé) est autorisé jusqu'au 1er janvier 2015 donc même si le prix au kg du R22T augmente tu as encore le temps de voir venir.

Les fluides connus sont:
- le R422D: pas de changement de composant, pas de changement d'huile (fonctionne avec l'huile minérale), vérifier le réglage du détendeur et des valeurs des pressostats
- le R427 ou FX100: pas de changement de composant mais changement d'huile obligatoire (ne fonctionne qu'avec de l'huile ester), réglage détendeur + pressostas

Tout ça pour te dire que nous avons essayer plusieurs fluides de substitutions et qu'à chaque fois nous avons eu pas mal de problèmes.
Il faut faire attention aux joints de valves shraeder, d'électrovannes, de plaques à bornes, de compresseurs...... Enfin pas mal de risques de fuites
De plus ces fluides sont des fluides zéotropes donc glissement donc en cas de fuites: on récupère on répare et on remet du fluide neuf
Pour passer de l'huile minérale à l'huile ester tu seras obligé de faire au minimum un rinçage avec de l'huile ester car l'huile ester n'accepte qu'un pourcentage très faible d'huile minérale

Comme je te le disais au début de mon post: est tu obligé de changer de fluide. Quand tu vois le boulot à faire et le prix que ça coute pour un résultat que tu ne peux garantir, est ce que le jeu en vaut la chandelle that is the question.

Nous on a choisi: pour l'instant on reste au R22, c'est avec lui que l'on a le moins de soucis
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4522&forum=148