Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » probleme sur groupe ciat


Posté : 03-04-2012 09:41 icone du post

Pour info : le mode "régulation auto adaptative " ne s'enclenche qu'après que l'automate ai détecté des cycles de marche compresseurs inférieurs a 5 minutes.

Dans ce cas la régule passe en mode "adapté" , si les cycles compresseurs remontent au dessus de 7 minutes par la suite la régule reviens a son normale.

Ton problème semble etre un court cycle d'un te tes compresseur, surement le gros du circuit 1 qui représente 66 % de la puissance du groupe, si tu l'invalide au moyen du paramètre P227 tu devrais voir la différence.

Tiens nous au courant.